Post autor: andrzej41 »

Witam wszystkich .Dzisiaj w trakcie działań na pożarze lasu padła nam pompa na lekkim wozie.Objawy to impulsowe podawanie wody i spadek ciśnienia na manometrze z 40 do około 5 bar . gdy zamkniemy prądownice ciśnienie rośnie do około 40 bar ale zaczyna szarpać wężami, filtr na ssaniu czysty czy ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc .Sprzęt to agregat wysokociśnieniowy honda aw 40/40 z 2008 roku firmy jadar

Sylwek
Posty: 684
Rejestracja: czw 14 kwie 2005, 08:26
Kontakt:
Status: Offline

Re: agregat wysokociśnieniowy honda 40/40

Post autor: Sylwek »

Może się mylę ale wygląda to na zapowietrzanie lub kawiatację pompy. Przyczyną mogą być problemy na ssaniu - może gdzieś dalej za filtrem się Wam zakamieniło?

My mieliśmy taki objaw w zwykłym GBA na wysokim ciśnieniu - właśnie przytkało (zakamieniło) się sitko przed stopniem wysokiego ciśnienia.
Awatar użytkownika

Artur
Posty: 702
Rejestracja: sob 11 lis 2006, 07:00
OSP (gm., woj.): Stary Brus, lubelskie
Lokalizacja: Stary Brus
Kontakt:
Status: Offline

Re: agregat wysokociśnieniowy honda 40/40

Post autor: Artur »

Też mi się wydaje że tak jak mówi Sylwek pompa mogła się zapowietrzyć, czasami tak i w naszym się dzieje a mamy taki sam AW 40/40 jak wodę się wybierze ze zbiornika do końca i po uzupełnieniu tak samo się zachowuje. Nie wiem czy u was jest zawór fi 15 przy pompie, wystarczy go otworzyć leciutko żeby usunąć powietrze i dalej pompa pracuje normalnie.
Komendant Gminny, Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Zapraszam na: http://www.stary-brus.osp.org.pl/ i http://osp-starybrus.blog.onet.pl/

Topic author
andrzej41
Posty: 37
Rejestracja: pn 02 sty 2012, 20:13
OSP (gm., woj.): Brody Sulechów Lubuskie
Status: Offline

Re: agregat wysokociśnieniowy honda 40/40

Post autor: andrzej41 »

Takie objawy były by chwilowe a to szarpanie i spadek ciśnienia jest ciągle przewody doprowadzające czyste wymontowaliśmy cały agregat ,zbiornik czysty.Dzisiaj rozmawiałem z serwisem jadaru goście spoko,przesłali mi dokumentacje pompy i kilka pomysłów i podpowiedzi jutro rozbieram pompę w drobny mak o wynikach na pewno napiszę

Topic author
andrzej41
Posty: 37
Rejestracja: pn 02 sty 2012, 20:13
OSP (gm., woj.): Brody Sulechów Lubuskie
Status: Offline

Re: agregat wysokociśnieniowy honda 40/40

Post autor: andrzej41 »

Pompa naprawiona przyczyną było podparcie jednego z zaworów kawałkiem czegoś podobnego do pumeksu ogólnie mówiąc budowa pompy jest dość prosta.Wielkie dzięki dla panów z firmy Jadar goście służą pomocą o każdej porze dnia
ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat