agregat wysokociśnieniowy honda 40/40
: czw 19 kwie 2012, 21:13
autor: andrzej41
Witam wszystkich .Dzisiaj w trakcie działań na pożarze lasu padła nam pompa na lekkim wozie.Objawy to impulsowe podawanie wody i spadek ciśnienia na manometrze z 40 do około 5 bar . gdy zamkniemy prądownice ciśnienie rośnie do około 40 bar ale zaczyna szarpać wężami, filtr na ssaniu czysty czy ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc .Sprzęt to agregat wysokociśnieniowy honda aw 40/40 z 2008 roku firmy jadar
Re: agregat wysokociśnieniowy honda 40/40
: pt 20 kwie 2012, 08:49
autor: Sylwek
Może się mylę ale wygląda to na zapowietrzanie lub kawiatację pompy. Przyczyną mogą być problemy na ssaniu - może gdzieś dalej za filtrem się Wam zakamieniło?
My mieliśmy taki objaw w zwykłym GBA na wysokim ciśnieniu - właśnie przytkało (zakamieniło) się sitko przed stopniem wysokiego ciśnienia.
Re: agregat wysokociśnieniowy honda 40/40
: pt 20 kwie 2012, 12:46
autor: Artur
Też mi się wydaje że tak jak mówi Sylwek pompa mogła się zapowietrzyć, czasami tak i w naszym się dzieje a mamy taki sam AW 40/40 jak wodę się wybierze ze zbiornika do końca i po uzupełnieniu tak samo się zachowuje. Nie wiem czy u was jest zawór fi 15 przy pompie, wystarczy go otworzyć leciutko żeby usunąć powietrze i dalej pompa pracuje normalnie.
Re: agregat wysokociśnieniowy honda 40/40
: pt 20 kwie 2012, 20:03
autor: andrzej41
Takie objawy były by chwilowe a to szarpanie i spadek ciśnienia jest ciągle przewody doprowadzające czyste wymontowaliśmy cały agregat ,zbiornik czysty.Dzisiaj rozmawiałem z serwisem jadaru goście spoko,przesłali mi dokumentacje pompy i kilka pomysłów i podpowiedzi jutro rozbieram pompę w drobny mak o wynikach na pewno napiszę
Re: agregat wysokociśnieniowy honda 40/40
: sob 21 kwie 2012, 15:00
autor: andrzej41
Pompa naprawiona przyczyną było podparcie jednego z zaworów kawałkiem czegoś podobnego do pumeksu ogólnie mówiąc budowa pompy jest dość prosta.Wielkie dzięki dla panów z firmy Jadar goście służą pomocą o każdej porze dnia