Problem z zyrena alarmową
Witam. Ostatnio po burzy pojawił się nam problem z syrena alarmową. Załączyła się sama na sygnał ciągły. Jej wyłączenie umożliwiło dopiero wyjęcie bezpieczników. Nasunęło to myśl że zwarte są styki stycznika głównego syreny. Po kilku dniach zaglądnięto do stycznika nie znaleziono żadnego zwarcia styków( stycznik starego typu "olejowy z cewka sterująca 380V). Wkręcono bezpieczniki i załączono syrenę kontrolne przez system DSP50 (załączenie prze PSK) oraz terminala sms poprzez telefon ze skutkiem pozytywnym.W tym samym dniu trzy krotnie nastąpiło samo załączenie i wyłączenie syreny na sygnał pojedynczy ciągły. Pierwszy raz na czas około 3min oraz drugi raz na minute po czym trzeci raz w nocy załączyła się i wyłączono ją po około 5min dopiero poprzez wyjecie bezpieczników. Podczas tych niekontrolowanych załączeń terminal sms nie wysyła smsów. Pytanie dotyczy co może być przyczyną samo załączania syreny. Czy ktoś miał podobne problemy. Czy problem nie tkwi w terminalu DSP50? Do tej pory system ( syrena DSP50 terminal SMS ) od kilku lat sprawował się bez zarzutów.
Zapraszamy na http://www.osp.rodaki.pl
-
- Posty: 702
- Rejestracja: sob 11 lis 2006, 07:00
- OSP (gm., woj.): Stary Brus, lubelskie
- Lokalizacja: Stary Brus
- Kontakt:
- Status: Offline
Re: Problem z zyrena alarmową
Mieliśmy podobny problem i okazało się że przyczyna była w oprogramowaniu DSP 50. Wysłałem panel przedni systemu DSP do serwisu który nam montował to i okazało się że procesor miał błąd nie wiadomo z jakiej przyczyny. A i jeszcze jedna uwaga co do DPS 50 po upływie około 5 lat od założenia trzeba wymienić akumulator wewnętrzny bo taką mają one żywotność. proponuję zadzwonić do firmy która wam to montowała i oni powinni to usunąć.
Komendant Gminny, Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Zapraszam na: http://www.stary-brus.osp.org.pl/ i http://osp-starybrus.blog.onet.pl/
Zapraszam na: http://www.stary-brus.osp.org.pl/ i http://osp-starybrus.blog.onet.pl/
-
Topic author - Posty: 192
- Rejestracja: śr 24 cze 2009, 08:11
- OSP (gm., woj.): (pow. olkuski, małopolskie)
- Status: Offline
Re: Problem z zyrena alarmową
Tak właśnie podejrzewałem że coś będzie z DSP 50. Nurtuje mnie tylko dla czego w tym czasie nie wysyła smsów z terminala. Jeszcze dzisiaj przejrzę elektrykę i jak nic nie pomorze to dzwonimy do serwisu. Dziękuje za podpowiedź.
Zapraszamy na http://www.osp.rodaki.pl
Re: Problem z zyrena alarmową
Sprawdź odpowiedź na forum strazak.pl, szczególnie o wyciągnięciu tego kabelka.
W tym momencie "resetujesz" panel i wszystko wraca do normy.
W tym momencie "resetujesz" panel i wszystko wraca do normy.
-
Topic author - Posty: 192
- Rejestracja: śr 24 cze 2009, 08:11
- OSP (gm., woj.): (pow. olkuski, małopolskie)
- Status: Offline
Re: Problem z zyrena alarmową
Problem został rozwiązany. Przyczyną samo załączania syreny były upalone końcówki przewodu od ręcznego włącznika "załącz" umieszczonego na budynku, podającego napięcie sterujące na cewkę stycznika. Przewody te zwierały się samoczynnie i powodowały załączanie syreny. Po usunięciu usterki wszystko wróciło do normy. Dziękuje za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
Zapraszamy na http://www.osp.rodaki.pl