Hydranty na obszarze wiejskim
- 
				BedBoy
 Topic author
- Posty: 20
- https://dekodeco.com.pl/producent-mebli-na-wymiar-w-warszawie-nowoczesne-kuchnie/
- Rejestracja: pn 26 lis 2012, 09:26
- OSP (gm., woj.): Krzeszwice, Małopolska
- Status: Offline
Hydranty na obszarze wiejskim
Witam. Szukam informacji na temat odległości pomiędzy hydrantami na obszarze wiejskim do 2000 mieszańców.. U nas są miejsca w których odległość wynoszą nawet 700 metrów..
			
			
									
									
						Re: Hydranty na obszarze wiejskim
zajrzyj tutaj
Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
			
			
									
									
						Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
- 
				BedBoy
 Topic author
- Posty: 20
- Rejestracja: pn 26 lis 2012, 09:26
- OSP (gm., woj.): Krzeszwice, Małopolska
- Status: Offline
Re: Hydranty na obszarze wiejskim
Czyli zgodnie z w/wym. pismem: 
6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
1) między hydrantami - do 150 m;
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.
Jak rozumieć punkt 7?? Czy na obszarze wiejskim ma być odległość do 150 metrów czy może wystarczy żeby była dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy??
			
			
									
									
						6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
1) między hydrantami - do 150 m;
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.
Jak rozumieć punkt 7?? Czy na obszarze wiejskim ma być odległość do 150 metrów czy może wystarczy żeby była dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy??
- 
				jerzy988
 
- Posty: 343
- Rejestracja: ndz 06 sty 2013, 20:57
- OSP (gm., woj.): OSP BRONISŁAWOWO gm.sadlinki woj. pomorskie
- Status: Offline
Re: Hydranty na obszarze wiejskim
stare linie wodociągowe mają inne  zasady a nowe są na innych zasadach przy nowych sa dwa rodzaje -budowa wodociągu na potrzeby ludnosci  zaopatrzenia w wode inne zasady --budowa wodociągu na potrzeby ludnosci i zaopatrzenia w wode oraz na potrzeby ochrony przeciwpozarowej ,,,róznice w kosztach budowy i zezwoleń  np hydranty podziemne a drugiej wersji pozarowej tylko naziemne ,rozmieszczenie  itp przerabiałem temat przy budowie wodociągu u nas we wsi wywalczyłem jeden hydrant naziemny koło remizy reszta podziemne i jak bóg dał tak rozmieszczone daleko od ulicy niewidoczne co 150 m za budynkami jest ich dużo  tylko nie uzyteczne niektóre ale zgodnie z przepisami  ,,tablice są H opisane np 50m od hydrantu w nocy obcy niech go znajdzie ?
			
			
									
									
						- 
				BedBoy
 Topic author
- Posty: 20
- Rejestracja: pn 26 lis 2012, 09:26
- OSP (gm., woj.): Krzeszwice, Małopolska
- Status: Offline
Re: Hydranty na obszarze wiejskim
U nas są raczej stare sieci wodociągowe.. Według tego co piszesz będzie ciężko bo na całą miejscowość mamy 9 hydrantów a przydałoby się tak minimum 6 więcej. I tu nie mówię nawet o zachowaniu 150m odległości między nimi bo wtedy trzeba by z 10 -12....
PS. Jeszcze jedno pytanie. Kto płaci za takie hydranty wodociągi czy urząd miasta??
			
			
									
									
						PS. Jeszcze jedno pytanie. Kto płaci za takie hydranty wodociągi czy urząd miasta??
- 
				jerzy988
 
- Posty: 343
- Rejestracja: ndz 06 sty 2013, 20:57
- OSP (gm., woj.): OSP BRONISŁAWOWO gm.sadlinki woj. pomorskie
- Status: Offline
Re: Hydranty na obszarze wiejskim
u nas jesli by trzeba dołozyć hydrant to urzad gminy gdyz on jest właścicielem sieci a nadzoruje konserwator sieci wyłoniony w drodze przetargu  ,,ale cała nową sieć wybudowano przy udziale środków unijnych obecnie wójt mówi że nie ma środków na budowę wodociągów i kanalizacji z pomocą unii pozostają środki krajowe
			
			
									
									
						 
				