Hydranty na obszarze wiejskim

Post autor: BedBoy »

Witam. Szukam informacji na temat odległości pomiędzy hydrantami na obszarze wiejskim do 2000 mieszańców.. U nas są miejsca w których odległość wynoszą nawet 700 metrów..
Awatar użytkownika

kwas
Posty: 380
Rejestracja: wt 13 cze 2006, 19:52
Lokalizacja: dolnośląskie
Status: Offline

Re: Hydranty na obszarze wiejskim

Post autor: kwas »

zajrzyj tutaj

Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Topic author
BedBoy
Posty: 20
Rejestracja: pn 26 lis 2012, 09:26
OSP (gm., woj.): Krzeszwice, Małopolska
Status: Offline

Re: Hydranty na obszarze wiejskim

Post autor: BedBoy »

Czyli zgodnie z w/wym. pismem:

6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
1) między hydrantami - do 150 m;
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.

Jak rozumieć punkt 7?? Czy na obszarze wiejskim ma być odległość do 150 metrów czy może wystarczy żeby była dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy??

jerzy988
Posty: 343
Rejestracja: ndz 06 sty 2013, 20:57
OSP (gm., woj.): OSP BRONISŁAWOWO gm.sadlinki woj. pomorskie
Status: Offline

Re: Hydranty na obszarze wiejskim

Post autor: jerzy988 »

stare linie wodociągowe mają inne zasady a nowe są na innych zasadach przy nowych sa dwa rodzaje -budowa wodociągu na potrzeby ludnosci zaopatrzenia w wode inne zasady --budowa wodociągu na potrzeby ludnosci i zaopatrzenia w wode oraz na potrzeby ochrony przeciwpozarowej ,,,róznice w kosztach budowy i zezwoleń np hydranty podziemne a drugiej wersji pozarowej tylko naziemne ,rozmieszczenie itp przerabiałem temat przy budowie wodociągu u nas we wsi wywalczyłem jeden hydrant naziemny koło remizy reszta podziemne i jak bóg dał tak rozmieszczone daleko od ulicy niewidoczne co 150 m za budynkami jest ich dużo tylko nie uzyteczne niektóre ale zgodnie z przepisami ,,tablice są H opisane np 50m od hydrantu w nocy obcy niech go znajdzie ?

Topic author
BedBoy
Posty: 20
Rejestracja: pn 26 lis 2012, 09:26
OSP (gm., woj.): Krzeszwice, Małopolska
Status: Offline

Re: Hydranty na obszarze wiejskim

Post autor: BedBoy »

U nas są raczej stare sieci wodociągowe.. Według tego co piszesz będzie ciężko bo na całą miejscowość mamy 9 hydrantów a przydałoby się tak minimum 6 więcej. I tu nie mówię nawet o zachowaniu 150m odległości między nimi bo wtedy trzeba by z 10 -12....
PS. Jeszcze jedno pytanie. Kto płaci za takie hydranty wodociągi czy urząd miasta??

jerzy988
Posty: 343
Rejestracja: ndz 06 sty 2013, 20:57
OSP (gm., woj.): OSP BRONISŁAWOWO gm.sadlinki woj. pomorskie
Status: Offline

Re: Hydranty na obszarze wiejskim

Post autor: jerzy988 »

u nas jesli by trzeba dołozyć hydrant to urzad gminy gdyz on jest właścicielem sieci a nadzoruje konserwator sieci wyłoniony w drodze przetargu ,,ale cała nową sieć wybudowano przy udziale środków unijnych obecnie wójt mówi że nie ma środków na budowę wodociągów i kanalizacji z pomocą unii pozostają środki krajowe